Отопительный сезон 2009

<< < (64/64)

Nikolaich:
Цитата: Лейч от 22 Мая 2010, 18:25:34

Есчо вопрос: а такая шняга с М\пластиком - углы и прочие фитинги диаметр трубы уменьшают процентов на 30... КАк тут быть? ведь положено 2/3 дюйма, а не 1/2? Или все равно продвит?

Фитинги уменьшают диаметр, это есть. Но точечные заужения допускаются. Работать будет всё замечательно.
Что недопустимо - это установка металлопластиковой трубы ф20 в систему, где положено быть ду20 (то есть трёхчетвертная труба). Есть деятели, которые с целью получения конкурентных преимуществ в цене, работают, как мы называем, на двадцадке всегда. Гоните таких в шею! Потому что потом будете переделывать систему с вероятностью 100%.

Лейч:
Ок! Грамотно изложил...

Nikolaich:
Да, ещё забыл сказать по металлопластику...
Прежде чем ставить металлопластиковую трубу на отопление, узнайте у техника-смотрителя температуру теплоносителя у Вас в доме. Металлопластик будет долговечен только при соблюдении температурного режима.
Постоянная температура должна быть не выше 95 град. Допускаются периодические и краткосрочные повышения до 120 град.
Это критично для жителей старой красногорки. Особо район Кардиоцентра.

Nikolaich:
Ну и последний пост по металлопластику...
НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не допускайте использование цанговых фитингов на отоплении у себя в квартире. Их ещё называют обжимными фитингами. Их даже на воде использовать нежелательно.

ТОЛЬКО ПРЕССФИТИНГИ!!!
В противном случае с большой вероятностью придётся возмещать ущерб соседям.